找来4台变频器都是380v输入的想改成220v输入帮我改好送你一台交换也可以

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-2-5 23:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 汪洋 于 2013-2-7 21:37 编辑

找来4台变频器,都是380v输入的,想改成220v输入,帮我改好送你一台abb3.7千瓦的变频器(ABB的有人说不是变频器,是软启动器)谁有220v输入的变频器交换也可以(4台换一台)。

CIMG0301.JPG (59.21 KB, 下载次数: 48)

CIMG0301.JPG

CIMG0303.JPG (54.58 KB, 下载次数: 39)

CIMG0303.JPG

CIMG0305.JPG (46.57 KB, 下载次数: 72)

CIMG0305.JPG

CIMG0306.JPG (41.69 KB, 下载次数: 56)

CIMG0306.JPG

CIMG0307.JPG (60.38 KB, 下载次数: 38)

CIMG0307.JPG

CIMG0308.JPG (50.43 KB, 下载次数: 60)

CIMG0308.JPG

CIMG0309.JPG (44.81 KB, 下载次数: 45)

CIMG0309.JPG

CIMG0310.JPG (50.74 KB, 下载次数: 60)

CIMG0310.JPG

CIMG0311.JPG (78.94 KB, 下载次数: 52)

CIMG0311.JPG

CIMG0312.JPG (88.64 KB, 下载次数: 68)

CIMG0312.JPG

CIMG0313.JPG (94.13 KB, 下载次数: 53)

CIMG0313.JPG

CIMG0314.JPG (83.84 KB, 下载次数: 74)

CIMG0314.JPG

CIMG0315.JPG (47.21 KB, 下载次数: 43)

CIMG0315.JPG

CIMG0316.JPG (50.69 KB, 下载次数: 72)

CIMG0316.JPG

欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
发表于 2013-2-6 00:05 | 只看该作者
楼主名字很牛比......
3
发表于 2013-2-6 00:10 | 只看该作者
最简单是买台最小的电焊机,就是220伏和380伏两用的,必须是电感型的。不怕费电可买铝线的。用电焊机的初级线圈把220伏变为380伏,用在变频器上不就行了。还多了台电焊机用。
4
发表于 2013-2-6 00:17 | 只看该作者
使用倍压整流,引电容中性点作零线,xyz任意作零线
5
发表于 2013-2-6 00:23 | 只看该作者
最简单是卖掉,然后买220V的
6
发表于 2013-2-6 00:34 | 只看该作者
可以和别人交换!!!
7
发表于 2013-2-6 07:55 | 只看该作者
圣希 发表于 2013-2-6 00:10
最简单是买台最小的电焊机,就是220伏和380伏两用的,必须是电感型的。不怕费电可买铝线的。用电焊机的初级 ...

谁告诉你的单相220V电可以变成三相380V电啊?哪个老师教的?
8
发表于 2013-2-6 08:32 | 只看该作者
谁告诉你的单相220V电可以变成三相380V电啊?哪个老师教的?

220v升高到单相380V可以给380V的变频器用,我现在就那么用的
9
发表于 2013-2-6 08:57 | 只看该作者
虽然没有搞过,感觉像是从3相电中,取2相接入,这样就是2相380V了,
10
发表于 2013-2-6 09:03 | 只看该作者
  小功率变频器的3根电源线接2根可以正常工作,
11
发表于 2013-2-6 09:14 | 只看该作者
有电路图能改。没图???
12
发表于 2013-2-6 09:22 | 只看该作者
ABB的那个是软启动器不是变频无法调速
变频器通常都有输入缺相及相序检测,屏蔽掉就可以了。电机的接法也得调整由星接改角接法,同时电机的容量应为变频器容量的1/3,除非换进线整流桥。
13
发表于 2013-2-6 12:46 | 只看该作者
本帖最后由 圣希 于 2013-2-6 12:51 编辑
hljdiy 发表于 2013-2-6 07:55
谁告诉你的单相220V电可以变成三相380V电啊?哪个老师教的?

好多变频器是不检测缺相的,单相380伏也能运行。得分变频器,有缺相保护的机型就不能使用单相380伏。但也有弊端,单相380状态下重负载容易保护停机。
14
发表于 2013-2-6 13:26 | 只看该作者
整流是三相整流,最终还得变成直流电,想办法把单相220V整成和三相380V整出的效果一样应该差不多了
15
发表于 2013-2-6 22:59 | 只看该作者
不懂,路过
16
发表于 2013-2-6 23:38 | 只看该作者
你用一台两厢变频器输出端在街上三相变频器
17
发表于 2013-2-7 07:54 | 只看该作者
缺相都是小事软件可以屏蔽的,前端只是个整流,问题是三相380出来的直流是540v左右,而两相220出来只有不到400v,如果不是宽电压工作的变频器,基本上可以确定会欠压保护
18
发表于 2013-2-7 08:37 | 只看该作者
楼主的目的是手头三相380伏的变频器如何在家里只有220伏的照明电源的情况下能用起来。
19
发表于 2013-2-8 07:52 | 只看该作者
弄个自偶变压器把220v电压提升到380v然后接入变频器,注意有的变频器带缺项保护,单相380v在3个输入端子中两个任意接入,只要变频器能点亮不报警即可使用,但自偶变压器的功率的够,就像楼上有位兄弟说的用带220v和380v输入的电焊机初级线圈即可连电焊机都有了
20
发表于 2013-2-8 22:26 | 只看该作者
高手  电焊机初级  220V  380V 输入的电焊机带380v的变频器 能用吗  不懂