本帖最后由 maduo220 于 2012-11-17 19:15 编辑
前段时间给改数控龙门刨 断断续续一直没好好干活,但遇到问题基本都解决了 现在还有致命的一点 就是 车间还有一台7.5kw的空压机,它一起动就丢步,不一定是丢步,加步的时候多点,空压机启动电流在50a多点,启动时车间白炽灯明显变暗,电压降到300多v 步进,驱动使用工频变压器供电110v的 现在想问的是 失步或加步 是由于控制信号电压降造成的 还是由于步进驱动电压降造成 以及解决的方法
不想加稳压器 因为太贵, 加滤波器有用吗 信号线加磁环有用吗 谢谢各位 希望的机器能给那些想以玩养玩的人一点启发 机器是用来刨管 一根管子上面刨48个槽,这个机器一个小时可以刨两根 效率很好 省人工 精度一致性还好
|