关于变频器的缺相运行

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-9-9 07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进口的变频器不管是220V还是380V都是三相的(不知道国产是220V变频器是不是三相),三相的220V变频器我们可以输入单相220V正常运行,那么380V的变频器缺相能否长时间运行或者对变频器有什么危害(短时间测试可以运作)。

欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
发表于 2019-9-9 08:07 | 只看该作者
重载马上炸整流桥,中载长时间炸母线电容
3
发表于 2019-9-9 10:30 | 只看该作者
输入 缺相 :轻载运行 无问题 。。
你就当是 220V 单相 输入:三相输出吧。


4
发表于 2019-9-9 16:27 | 只看该作者
国产单相变频器就是输入单相220V输出三相220V
5
发表于 2019-9-12 09:16 | 只看该作者
做好散热 没啥问题。要处理好缺相告警
6
发表于 2019-9-12 14:36 | 只看该作者
缺相重载运行直接报警lu。也就是低电压。