到手一个 2.3KW 的伺服电机 1500转 15NM 极对数4 电流9.5安 变频器丹佛斯 VLT5011
通过电机这算额定频率应该在100HZ 额定电压 168伏 采用V/F控制 特殊电机 结果变频器显示超出额定转矩 监控在11安 (9.5*1.1)设定在20赫兹 只能运行到2赫兹即降下来 在运行 电机一顿一顿的 变频器没有同步电机控制模式 怀疑是这个原因
根据实验结果我估计 没有同步电机控制模式的变频器是驱动不了同步伺服电机的 不知大家还有什么样的实验思路 需要改哪些参数 |