18.2可能是頻率吧,看你的设置。慢慢加上来是加速时间。
调电位器不能改变频率是你参数设置设定了主频率给定方式不是模拟量给定。可能是面板给定,也可能是通讯给定,等等。
P00一般指的是进入菜单,P00-PXX是菜单第00-XX号参数。查下他的手册确定上述设定是第?号参数,重新设定一下就可以了。
用万用表是没法测试变频器输出电压频率的。因为他输出是PWM脉波,不是正弦。也很难测试其输出电压,除非你是TRUE RMS万用表。因此跳数是正常的。
用220V电没反应是因为电压低,变频器辅助电源都没法工作,所有电路都不工作。
看起来他不带缺相检测功能的。 |
|