发表于 2013-3-10 20:17 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-3-10 20:04
关键是控制电压是DC12v,也就是usbcnc的那个控制电压。。问了几个接触器卖家,他们说要定做。。。

一般是控制电压12v+中间继电器(电磁继电器)+交流接触器器这样来控制的。12v直接控制三相380v的要订做,估计很贵的。如果是用三相固态继电器也很贵。而杂牌的交流接触器也就十几块一个而已、

请教你是用mach来控制吗?mach的输出电压好像是5v的,我在本地实体店找了半天没找到5v的电磁继电器!


欢迎继续阅读楼主其他信息

22
发表于 2013-3-10 20:20 | 只看该作者
不放心,就用三个继电器,一相一个,千瓦左右有的没问题
23
发表于 2013-3-10 20:25 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-3-10 20:05
我也觉得。。。

不放心,就用三个继电器,一相一个,千瓦左右有的没问题
24
发表于 2013-3-10 20:40 | 只看该作者
一般要注意的线圈电压,触点电压好象问题不大,电流选大点就是了
25
 楼主| 发表于 2013-3-10 20:42 | 只看该作者
弹道1 发表于 2013-3-10 20:25
不放心,就用三个继电器,一相一个,千瓦左右有的没问题

这个不行的。。。继电器这东西容易坏,,坏一个就缺相了。。。

楼上那位兄弟说的在理,,,,低压直流》中间继电器》交流接触器,,这样就合理了。。。



26
 楼主| 发表于 2013-3-10 21:21 | 只看该作者
duanyz 发表于 2013-3-10 20:17
一般是控制电压12v+中间继电器(电磁继电器)+交流接触器器这样来控制的。12v直接控制三相380v的要订做, ...

哈哈,,原来是这样的,,,明白了,,我是一只在纳闷电磁继电器为啥还有个名字叫中间继电器呢,,,原来这玩意确实是用在中间的。。

电磁继电器按我淘宝上搜索了几天的经验来看,,,貌似最低是6V。。。大多在备注里说明线圈电压。。

如果你是要5V的,,控制单相的话,,用这种不行么?。。





27
发表于 2013-3-10 22:33 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-3-10 21:21
哈哈,,原来是这样的,,,明白了,,我是一只在纳闷电磁继电器为啥还有个名字叫中间继电器呢,,,原来 ...

淘宝上大把5v的电磁继电器,我是说我这里实体店上没有。

另外交流接触器的控制端分220v和380v,要分清,我错买过380v的。闲置着,也不知那些小电磁控制器的输出端能不能接380v的.


28
 楼主| 发表于 2013-3-10 22:44 | 只看该作者
duanyz 发表于 2013-3-10 22:33
淘宝上大把5v的电磁继电器,我是说我这里实体店上没有。

另外交流接触器的控制端分220v和380v,要分清 ...

heh ,, 我发这贴就是问这个问题哦。。。。
29
发表于 2013-3-11 00:02 | 只看该作者
学习的经过
30
发表于 2013-3-11 09:48 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-3-10 20:10
这个。。。我问的不是线圈电压。。。。

线圈电压我的需求是DC12V,,,,楼上有为兄弟说了,触点容量, ...

12V的继电器控制220V线圈的接触器,不刚好符合你的要求吗?
31
发表于 2013-3-11 13:53 | 只看该作者
可以买小电流的固态继电器,这东西输入电压范围挺广的,还有指示灯提示,输出再控制交流接触器的线圈通断就是了
32
发表于 2013-3-11 14:27 | 只看该作者

不懂  学习
33
发表于 2013-3-11 15:37 | 只看该作者
继电器有大有小,线圈电压有高压有低压且有交流也有直流,被控制的触点有单组有多组,小继电器用来控制小功率的电器,大继电器用来控制大功率的电器,继电器多用来控制直流电器或单相交流电器,若要控制三相电器一般应通过交流接触器来控制,交流接触器的触点功率比较大,相间隔离比较彻底,灭弧结构也比较合理,继电器的触点功率和适用电压如果能和交流接触器的线圈功率及电压相匹配,则可用继电器直接驱动交流接触器,否则两者之间要加一级中间继电器接力.需要强调的是小型继电器的触点既要讲适用功率也要讲适用电压,道理很简单,过功率触点要粘合,过电压触点要放电,如果用多触点继电器控制三相电器是很危险的,因为绝缘不够灭弧也不行,相与相之间很容易通过火花放电导致空气电离而引发相间短路.
34
发表于 2013-4-1 21:55 | 只看该作者
继电器也可以实现自锁功能的