5iMX宗旨:分享遥控模型兴趣爱好

5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
查看: 3218|回复: 23
打印 上一主题 下一主题

装限位求教,机械限位开关 受旁边电机干扰,有微弱的电流,mach就误认为撞到限位了

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-1-24 02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求教,机械限位开关(常开) 受旁边伺服电机干扰,有微微微弱的电流,mach就误认为撞到限位了。直接并口或者通过借口板光耦都这样,咋办呀,请高手赐教

欢迎继续阅读楼主其他信息

24
 楼主| 发表于 2011-1-29 22:03 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2011-1-26 10:49 发表

变频器和主轴都是要接地的,电磁兼容的问题往往都是综合问题。我参加过一个一周的封闭培训班,讲课的是GE的电磁兼容实验室主任,我们生产的医用射频设备频率330k,这个问题解决不好是没法工作的。
电磁干扰的三大 ...

受教了,大夫你是不是医院器械科的呀
23
发表于 2011-1-26 10:49 | 只看该作者
原帖由 抹香鲸 于 2011-1-25 21:17 发表
本来以为都搞定了,一开变频器,又干扰了。。。。。把众叛亲离的变频器孤单的挂到墙上。。。

变频器和主轴都是要接地的,电磁兼容的问题往往都是综合问题。我参加过一个一周的封闭培训班,讲课的是GE的电磁兼容实验室主任,我们生产的医用射频设备频率330k,这个问题解决不好是没法工作的。
电磁干扰的三大途径:直接传导,辐射,耦合
对付直接传导的方法就是隔离和过滤,对付辐射的方法就是屏蔽,对付耦合的的方法是合理的布线和导线长度
楼上诸位说的滤波啊,磁环啊,电阻啊什么的属于对付一种途径的,屏蔽比较好理解,但是要注意接地,无效接地的屏蔽是没用的,对付耦合尽量不要把不同用途的导线一起平行布线,导线的长度也要注意,某一长度的导线正好像天线一样接受某一频率的干扰。这个搞过高频电路设计的人应该知道。甚至机器电源线的长度都有讲究,我们卖出的一个型号的机器标配的导线的长度是2米并且注明不要随意改变,医院擅自改成4米,机器就不正常工作了,很多人认为不就是电源线吗,长点短点没事

[ 本帖最后由 林大夫 于 2011-1-26 10:56 编辑 ]
22
发表于 2011-1-26 10:42 | 只看该作者
原帖由 十九天地 于 2011-1-26 01:14 发表
mach怎么就这么多问题,为什么我用维宏就没有这么多问题呢

因为你多花钱了,多花总是有道理的
21
发表于 2011-1-26 01:14 | 只看该作者
mach怎么就这么多问题,为什么我用维宏就没有这么多问题呢
20
发表于 2011-1-26 01:01 | 只看该作者
接上拉电阻,还是很有效的。

我看楼上的那个图纸,是很有效的
19
发表于 2011-1-26 00:45 | 只看该作者
:em16: 乌小鸦,你的变频器很强大:em16:
18
发表于 2011-1-26 00:18 | 只看该作者
:em15: 变频器是最大干扰源,我的变频器一开,液晶显示马上出现水波纹,甚至……黑屏,到了某个频率以后又亮了。所以加屏蔽很重要,很重要
17
发表于 2011-1-25 22:05 | 只看该作者
四楼正解,并电容,直接并上去就可以了,容量2.2UF
16
 楼主| 发表于 2011-1-25 21:17 | 只看该作者
本来以为都搞定了,一开变频器,又干扰了。。。。。把众叛亲离的变频器孤单的挂到墙上。。。
15
发表于 2011-1-24 18:36 | 只看该作者
屏蔽线吧,良好接地,特别长距离时,特别有效.别的那些在电路上的改进也是有用的,不过业余条件下找简单的方法.
14
发表于 2011-1-24 17:43 | 只看该作者
学习了! 以后可能用得着!:em15:
13
 楼主| 发表于 2011-1-24 17:13 | 只看该作者
试了试,汇报一下:
1、加了个变阻器,有效解决!但:加电阻后,电机断电后,限位闭合了并口也收不到信号。
2、找了个emi滤波插头,装上以后,坚持10秒钟左右,然后失效~
3、加了个磁环,无效~
4、大夫的信号防抖,有效!
5、去买了屏蔽线,铜网接地,有效!!(简单,可靠,折腾了一天,最后试接地,简直本末倒置。。。。)

多谢各位赐教!!
12
发表于 2011-1-24 13:14 | 只看该作者
把pc外壳接地
11
发表于 2011-1-24 13:14 | 只看该作者
用屏蔽线,屏蔽层只能一头接地
10
发表于 2011-1-24 13:10 | 只看该作者
告诉你们一个简单的办法吧,在设置-----总体设置-----右上角输入信号防抖----数值从0改为2000:em24: :em15:
9
发表于 2011-1-24 11:52 | 只看该作者
幫頂
要接地綫
8
发表于 2011-1-24 11:47 | 只看该作者
线材出问题的机会大一点。。。。。。换屏蔽线
7
发表于 2011-1-24 11:31 | 只看该作者
屏蔽线隔离,记得铜网接地
6
发表于 2011-1-24 10:44 | 只看该作者
磁环。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入