举报
原帖由 zptyjf 于 2009-8-19 12:36 发表 支持老来少,不错的办法,说道污染与其他的污染来比这是环保的!!!
原帖由 63583960 于 2009-8-15 09:42 发表 好方法,明年再搞,夏天过完了才发贴:em17:
原帖由 nt941 于 2009-8-14 12:25 发表 为什么这么说呢?水又不污染。另外实在不行把用过的水作为生活用水也行啊,就是不知一天要消耗多少水,太多了就没办法了。
原帖由 nt941 于 2009-8-14 11:00 发表 是利用地下水的低温来制冷吗? 是利用普通空调改造的,还是完全自制的? 地下水是辅助制冷,还是完全利用地下水作为冷源?另外楼主这个空调的节能效果如何? 我也想过做这种“节能空调”,只是住在城市,楼层还 ...
原帖由 彩色太阳花 于 2009-8-15 20:04 发表 楼主能测一下你抽出来的水的水温吗?
IMG1698A.jpg (43.03 KB, 下载次数: 9)
2009-8-15 13:08 上传
原帖由 bora1.6 于 2009-8-14 22:21 发表 这种采用回灌方式的地源热泵不是鼓励推广的,推广的是地热循环热泵方式,就是打一口井,放进去一根U形管,媒介(大部分采用水)在U形管里流动,用热管把冷(热)交换出来,后面的和普通空调一样了。这种方式并不开采 ...
原帖由 rickyshen 于 2009-8-14 15:06 发表 地源热泵效能更好些,不过要转地100m才有效果,我的8顿珊瑚鱼缸就用它。