单相变频器中的电机参数如何设置

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-2-20 19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天刚买了一台变频器   易能EDS1000通用型 单相220V输入 三相220V输出 1.5KW的   问售后技术也没问出个123来  不知是我不会问还是他说不清  在这特向各位前辈请教
变频器中的矢量控制 要求按变频器实际拖动的电动机的铭牌数据设置 有下列几项:
             电机额定电压
             电机额定电流
             电机额定频率
             电机额定额定转速
             电机极数
             电机额定功率
我的电机铭牌上的内容如下:
                                               型号:JO212-4            0.8千瓦                    1380转/分       50周/秒
                                               额定电压:380V           额定电流:2.06          接法;1-Y         1970年2月
                                              E级绝缘 连续工作           重量:20公斤              标准编号:JB742-66
                                                                        天津市东方红电机厂
单相220的变频器控制三相380异步电动机,把电机接法改成三角形 改了之后是不是就不能按标牌上的参数设置变频器了  应该咋整求帮助

欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
发表于 2013-4-8 22:28 | 只看该作者
不配套,变频器输出三相220v 但你的电机是三相380v的。三角形接法后电压更高。