因为水泵是380V三相的。。

最近找了找继电器,,手头几十个都是标注240VAC字样。。。

不知道能不能直接用到上面哦。。

淘宝上找了半天,,发现也没看到四路380V的。。。。

难道是我理解错了?
  

//////////////////////////以下是询问多人后得到的答 案///////////////////////////////////////

1,电磁继电器容量都不大,貌似看到最大的是10A,小功率使用时可以,超过功率和电压,比如几KW的负载,就要用接触器了

2,当必须使用接触器时,而控制电路电压或容量不够,无法驱动接触器的时候,这就要使用电磁继电器做中转

3,能使用接触器,就尽量使用接触器,因为接触器可以实现自锁,自锁提供了两个重要的功能:欠压保护和失压保护

      欠压保护就是供电线路电压降低到一定程度的时候,接触器会自己跳开解除锁定,这样可以保护设备。

      失压保护就是当供电线路突然断电时,接触器也会自动跳开,防止突然来电机器运转造成人员损伤


顺便提一下,,短路保护需要用熔断器,,过载保护需要用热继电器,,二者不可替代。。

大致就是这样了。。今天又学到了东西,高兴。。。。

以前一直不懂我那个炮塔铣为啥搞那么大一个电控箱,当时觉得完全是多余,一个开关就行了,,,

现在懂了,,,里面有隔离变压器,熔断器,接触器,热继电器,,都是正规电路不可或缺的啊!!




欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
 楼主| 发表于 2013-3-10 11:42 | 只看该作者
还是本身就是这样,,三相380V,,就是三个220V电,,,,用的就是这种标准240VAC字样的多路继电器??
3
发表于 2013-3-10 17:58 | 只看该作者
用接触器吧
4
发表于 2013-3-10 19:30 | 只看该作者
您老大的继电器标注240VAC,是不是指的是线圈电压??  
5
发表于 2013-3-10 19:38 | 只看该作者
百度说,两者线圈不同,是不能替换的

6
 楼主| 发表于 2013-3-10 19:42 | 只看该作者
herong987 发表于 2013-3-10 19:30
您老大的继电器标注240VAC,是不是指的是线圈电压??

不是的,,,我这里说的240VAC,只的是壳子上写的被控制电路的电压。。。

线圈电压是另外的,,一般是DC24V之类的。。

7
 楼主| 发表于 2013-3-10 19:43 | 只看该作者
兔子 发表于 2013-3-10 17:58
用接触器吧

问了淘宝上卖接触器的。。

他说要定做

8
 楼主| 发表于 2013-3-10 19:46 | 只看该作者
duanyz 发表于 2013-3-10 19:38
百度说,两者线圈不同,是不能替换的

他那个应该说的线圈电压220v 380v的区别。。


我问的不是线圈,,而是被控制的电路电压。。

看样子只能搞个固态继电器了。。坑爹的一个几十块钱。。

9
发表于 2013-3-10 19:48 | 只看该作者
交流接触器有便宜的
10
发表于 2013-3-10 19:53 | 只看该作者
如果电机功率小的话可以用
11
发表于 2013-3-10 19:54 | 只看该作者
没有问题的,线圈电压不要弄错了就可以了,线圈上面写有额定电压值,那个240VAC是触点的容量标识,VAC不是耐压值

12
发表于 2013-3-10 19:56 | 只看该作者
380V的东西应该有啊
13
发表于 2013-3-10 19:59 | 只看该作者
不能这样用地
14
 楼主| 发表于 2013-3-10 20:04 | 只看该作者
duanyz 发表于 2013-3-10 19:48
交流接触器有便宜的

关键是控制电压是DC12v,也就是usbcnc的那个控制电压。。问了几个接触器卖家,他们说要定做。。。
15
 楼主| 发表于 2013-3-10 20:05 | 只看该作者
弹道1 发表于 2013-3-10 19:53
如果电机功率小的话可以用

我也觉得。。。

16
发表于 2013-3-10 20:05 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-3-10 19:43
问了淘宝上卖接触器的。。

他说要定做


接触器线圈有用220V的,也有用380V的,接线很简单的,我买的就是380V的

17
发表于 2013-3-10 20:07 | 只看该作者
用继电器接三相电,很麻烦的,还是接触器简单
18
 楼主| 发表于 2013-3-10 20:08 | 只看该作者
zm45 发表于 2013-3-10 19:54
没有问题的,线圈电压不要弄错了就可以了,线圈上面写有额定电压值,那个240VAC是触点的容量标识,VAC不是耐 ...

看起来是这样了,,耐压值貌似都是上千V了。。

我买几个回来用用看吧,,没问题最好。。

19
 楼主| 发表于 2013-3-10 20:10 | 只看该作者
兔子 发表于 2013-3-10 20:05
接触器线圈有用220V的,也有用380V的,接线很简单的,我买的就是380V的

这个。。。我问的不是线圈电压。。。。

线圈电压我的需求是DC12V,,,,楼上有为兄弟说了,触点容量,,,我的意思是220V的触点容量,用380V不知问题大不大。。

20
发表于 2013-3-10 20:11 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-3-10 20:08
看起来是这样了,,耐压值貌似都是上千V了。。

我买几个回来用用看吧,,没问题最好。。

对的,不用管的,只要不超过上面的触点额定电流值就行了,那个*A