关于电控箱的线材

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-7-7 20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一般电控箱里的线材一般是用几平方的?
好像1平方电线通过1A的电流
那么一般步进电机3A的
就该用2平方以上的电线了,
但是原装步进电机的连线却很细连0.5平方也没有啊
还有一般线材是如何购买的?
是买单根线好
还是买排线好?
上次我问7KH
他是用网线2根拼一起用的。

欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
发表于 2012-7-7 20:40 | 只看该作者
用一平方的 就很牛逼
3
发表于 2012-7-7 21:06 | 只看该作者
一平方?? 乖乖  够粗的嘛
电气行业有个小口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。   
三十五乘三点五,双双成组减点五。   
条件有变加折算,高温九折铜升级。   
穿管根数二三四,八七六折满载流。

我用的是0.3 六芯屏蔽线 不到1米5    测试良好 :em15:

[ 本帖最后由 邂逅 于 2012-7-8 00:04 编辑 ]
4
发表于 2012-7-7 21:07 | 只看该作者
不建议用网线,现在网线都水的很,直接用多芯线就好了吧,步进电机应该不用那么粗的线,我1.5kw的电机,2.5平方,那个卖电线的都说都绰绰有余了。
5
发表于 2012-7-7 21:15 | 只看该作者
我用日本进口线,铜丝非常细,小线的线皮硬而有弹性,长期弯曲不断,外皮软,冬天也软,
6
发表于 2012-7-7 21:48 | 只看该作者
步进电机应该不需要那么粗的线吧,我都用0.25的。。。:em15:
7
发表于 2012-7-7 21:51 | 只看该作者
关键是这个线短,发点热也影响不大,线粗了焊都焊不上去
8
发表于 2012-7-7 22:54 | 只看该作者
根据你的电机大小
9
发表于 2012-7-7 22:55 | 只看该作者
信号线  0.5非标的都足够了