5iMX宗旨:分享遥控模型兴趣爱好

5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
查看: 1363|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

伺服报警接线问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-11-6 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 aiermoduola 于 2018-11-6 13:14 编辑

伺服驱动器上 报警接口只有一跟线 我想把它和我的控制卡的急停接上 当伺服报警的时候 就会停下来 控制卡的急停接线是 给一个高电平 急停就生效 我的伺服接线 是只接了四根线 方向和脉冲 使能是设置的上电使能 直接把报警接口的线接上急停那行吗 一跟线能形成回路吗

欢迎继续阅读楼主其他信息

来自安卓客户端来自安卓客户端
沙发
发表于 2018-11-6 13:37 | 只看该作者
急停的常闭端接到伺服使能端子就行了
3
 楼主| 发表于 2018-11-6 13:56 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2018-11-6 13:37
急停的常闭端接到伺服使能端子就行了

那使能还是用上电使能吗 报警的接线不用接吗?使能一不是有两跟线吗 一正一负 接哪跟
4
发表于 2018-11-6 15:09 | 只看该作者
伺服报警输出是并联接到控制板的急停输入端,注意要看清楚电压范围,各种牌子的伺服输出端电压都不同,有5v,12v,24v等,要对应控制板的输入端电压范围内

急停按钮(硬件)常闭端接到伺服使能,伺服不用设置上电使能,但要设置一个输出端口为使能端口,这个端口就接到急停按钮,
当急停按钮未按下,常闭端是导通的,也就是说伺服是有使能信号的,按下断开,伺服使能信号失去,电机自然就停了
5
发表于 2018-11-6 16:19 | 只看该作者
伺服驱动器上 报警输出线一般和com线完成报警输出,使能信号只是驱动器上电允许工作,不要混用,
一定按伺服驱动说明书接线
6
发表于 2018-11-6 19:51 | 只看该作者
很多成品控制系统。比如维宏以及其他厂商的 在伺服接口方面有设计了报警信号接口。 比如我做的激光切割机上用的是维宏的系统,当伺服电机发出报警时 加工会停止,然后界面上显示错误信息,X/Y/Z轴伺服报警。
7
发表于 2018-11-6 20:21 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2018-11-6 13:37
急停的常闭端接到伺服使能端子就行了

这样好像不行。
8
发表于 2018-11-6 20:27 | 只看该作者
伺服驱动器的报警器C级接一个继电器。就可以直接控制急停了吧?
9
发表于 2018-11-6 21:49 | 只看该作者

可能你理解错我的意思了,急停开关常闭端控制伺服使能信号,常开端控制控制板,两者并不矛盾,同时可以控制两个,而不需要控制板发信号给伺服驱动,急停开关常开和常闭是两个独立的单元
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

关闭

【站内推荐】上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表