谢谢啊,试一下,不行就买个开关电源去 |
欢迎继续阅读楼主其他信息
看了你的调速器,应该是个闭环驱动器,取样点在那个大的水泥电阻上,也就是电流采样。 由于你的照片中引线挡住了一些丝印字符,我只能猜测5个电位器的丝印分别是MAX MIN ACCEL DECEL IR。 其中MAX和MIN使用来限制最高和最低转速的,他们不参与闭环控制。 ACCEL和DECEL是用于电机的软启动的,会部分参与闭环控制。 IR用于转矩补偿,正常情况下出厂为0,如果配合过电动机,则会根据电动机进行调整。这个参数每更换电动机都不要进行重新设定。 我建议你再拍张照片把所有的电位器的位置记录下来(以适应你原来的电机),然后试着将IR逆时针旋至零,再看看效果。 如果不行的话可以再动下ACCEL。 如果还是不行,我就不懂了 |
你遇到的问题应该是过冲振荡,不过震荡的频率一般会很高,所以你看到的只是个包络,检查你的调速器的反馈设置。原则是减小带宽,让响应变慢。可能的话请贴张调速器的高清电路板图 |
就你手头的垃圾表都能测出来的脉动凭电容是解决不到的,应该是驱动板有点问题,具体是什么问题就要看驱动板了 |
我并的是10000微法的电容,一般可控硅调压的电源输出是脉动直流,如果并电容以后电压还是不稳定的话估计是电源有低频振荡了。 |
论坛很多大虾都换地了,这里的大师会越来越少 |
板子容量不够? |
不接电机的时候电压非常平稳。接上电机运转测电压就是一高一低一高一低 |