睡觉求了,吃不住,慢哈黑尔整烂求了就走远了,不过感谢各位让我看懂了。 |
这个可没有经验,哈哈。这个看对象了,要是熟人找我接可能不会要钱,要是不太熟的私人单位收个三百差不多了吧?要是那种大单位,敞开口要行了。我这边单位就是个数,有两台CRT报警监控器要改造成液晶的,2500的成本我报价5000,结果项目负责人选择了报价2W的来搞的。后来我明白了,5千是个干馒头,啃都没啃头,2W是块大蛋糕,过过手都香甜。 |
不知道我去安装这个机器收他多少钱呢? |
有个软启动器(RQ),外观像变频器,有旁路接触器(KM1),启动是自动的了。运行时用钳型电流表监测电流。 |
是啊。可靠的软启动器是很方便的,你这个马达也没有星形接法,靠星三角启动困难的 |
56KW电机。用星。三角延时启动就行了 |
看下开关柜里有没有降压启动器。如果有就是星三角启动了, |
是这样的。检查仔细了,确认马达接线跟高电压接法完全一致,把引出的三芯电缆往配电箱上一接就完活了。 |
电机软启动器是采用电力电子技术,微处理技术及现代控制理论而设计生产的具有当今国际先进水平的新型起动设备。该产品能有效地限制交流异步电动机起动时的起动电流,可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机等负载,是传统的星/三角转换、自耦降压、磁控降压等降压设备的理想换代产品。 实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管, |
我明白了,高低压对比不是中国电压和美国电压对比,而是中国的380V和190V 对比,那我用在380V,就应该按照高压接法,电机为三角形运转。 |
这个电机50周最高电压3相380V,线圈串联串用,电流103A。190V时线圈并联,俗称双火进线。电流206A。1KW2个流差不多,56KW,1480转,功率因数0.87.4极电机。仅供参考 |
50HZ380v电压下是56KW,挺好的。它这个高压低压是让你选择用380V还是190v,国内自然是380V方便的。按高压接线就行了除非你的配电柜是190V供电的。另一组电压230/460V是60HZ电网下用的,你拿到日本用,也还是接高压440V方便些。 |