打开手机扫一扫
昨天在数控车床上装上了一个常开干簧管和磁铁,用于回机械零的原点开关,因为是常开的,所以设置是高电平有效。 开始试的时候,将磁铁离干簧管100mm远,按回x原点让它走过去。可是往往走10mm或不定距离的就会停下 ...
半桶水 发表于 2013-1-30 22:57 这就是为什么人家喜欢用低电平作输入的原因了,空悬导线有感应电压,误动作了,在信号输入端加下拉电阻,10 ...
欢迎继续阅读楼主其他信息
老新兵 发表于 2013-3-10 22:03 哦,回头去找几种开关试试,不过机械开关的稳定性还有耐用程度都有点不确定
chunk 发表于 2013-3-10 18:48 普通的机械开关,回原点重复定位精度1S 内,这个是测试过的
老新兵 发表于 2013-3-10 17:28 工业上需要精确定位的,用什么传感器啊?常见的光电和霍尔好象精度都不怎么好
duanyz 发表于 2013-1-30 18:31 所有针脚都试过了,好像限位开关一般都是要常闭的。原点开关就可选常开或常闭,问题是现在mach太不给力了 ...
惠民 发表于 2013-1-30 18:21 针脚确定是10吗?
duanyz 发表于 2013-1-30 14:36 因为是常开开关,那两个限位打钩后更加惨,直接就提示开关开路,不能动,紧急停止都按不下去。
惠民 发表于 2013-1-30 00:40 数控车床没试过,不过我想是不是要按以下设置,并且要装有两个限位开关。
duanyz 发表于 2013-1-29 20:39 我也试了长柄的微动开关,好像不怎么好。每次重开机后回原点都会相差5到10个丝,不过我用的是便宜的1块钱 ...
22.jpg (121.54 KB, 下载次数: 90)
下载附件
2013-1-30 00:40 上传
fmtx 发表于 2013-1-29 20:14 mach不会玩干簧管很不可靠的。用微动开关好。
查看 »